Page 1 sur 1

pompe qui coupe pression qui descend et chauffe eau s'arrete

MessagePublié: 01 PMvVen, 01 Sep 2017 14:47:15 +000047Vendredi 2009 040240
par jony
Salut! J ai un souci de debit d'eau chaude au niveau des mitigeur évier et douche.quand la pompe s arrete la pression descend et la veilleuse du chauffe eau se coupe(elm hydropower)
La pompe est une 12,5l/min et ya un pti vase d expansion fiamma .

Re: Faible debit au mitigeur donc chauffe eau déclenche pas

MessagePublié: 01 AMvSam, 02 Sep 2017 05:41:04 +000041Samedi 2009 040540
par Oh_Marcello
sans hésiter de la perte de pr3ssion.

Re: Faible debit au mitigeur donc chauffe eau déclenche pas

MessagePublié: 01 PMvDim, 03 Sep 2017 14:28:30 +000028Dimanche 2009 040240
par jony
Ok merci! Je crois que ca vient du vase d expansion

Re: Faible debit au mitigeur donc chauffe eau déclenche pas

MessagePublié: 01 PMvLun, 18 Sep 2017 14:32:52 +000032Lundi 2009 040240
par jony
salut !
alors j'ai monté un vase d'expansion fiamma gonflé a 1 bar et ca va beaucoup mieux mais c pas encore ca ! quand j ouvre ca crache bien puis la pression descend avant que la pompe se redeclenche et le chauffe eau coupe ( c un elm hydropower lc11) le voyant rouge ( débit insuffisant ) s allume et la flamme se coupe .
a l evier ca passe tout juste mais c dans la douche que ca le fait pas .
enfin quand je suis debout si je suis assis dans le bac , moins de hauteur et ca passe aussi tout juste.
l'eau froide par contre ca marche du tonnerre bon débit bonne pression
j ai fait mon install avec des flexibles de recup du coup j'ai pas les memes diametres partout ca peut etre ca?

Re: Faible debit au mitigeur donc chauffe eau déclenche pas

MessagePublié: 01 PMvLun, 18 Sep 2017 16:37:10 +000037Lundi 2009 040440
par Oh_Marcello
c'est pas impossible...

Re: Faible debit au mitigeur donc chauffe eau déclenche pas

MessagePublié: 01 PMvDim, 12 Nov 2017 12:58:28 +000058Dimanche 2009 041240
par jony
bon c toujours galere pour prendre une douche chaude j en ai plein le cul !!

je ne sais pas pourquoi ca merde comme ca, pourquoi la pompe se coupe et se redéclenche quand la pression est trop redescendue...

la si j'ouvre l'eau froide a l'evier et que j'ouvre l'eau chaude a la douche en meme temps la pompe ne coupe pas et délivre un bon débit continu du coup le chauffe eau ne s arrete pas...
alors c quoi le souci c la pompe ? il m'en faudrait une plus petite genre 10l/min?

Re: pompe qui coupe pression qui descend et chauffe eau s'ar

MessagePublié: 01 PMvDim, 12 Nov 2017 13:20:34 +000020Dimanche 2009 040140
par max551
salut,
c'est quoi ta pompe, y'a pas un reglage pour choisir la pression mini de coupure? genre un pressostat à tourner avec un tournevis ?

Re: pompe qui coupe pression qui descend et chauffe eau s'ar

MessagePublié: 01 PMvVen, 17 Nov 2017 15:58:55 +000058Vendredi 2009 040340
par jony
ca y est le probleme est résolu en fait la vis de reglage du pressostat de la pompe n etait plus la c'est pour ca que je la trouvais pas!
j'en ai remis une et ca marche nickel !
merci