Avis schéma 12v

Re: Avis schéma 12v

Messagepar chatertone » 01 AMvLun, 16 Oct 2017 08:46:49 +000046Lundi 2009 040840

Merci Max, le site me dit trop rien.. je continue à fouiller..
Et je suis tombée sur ça :

http://www.solar-kit.com/epages/6203599 ... PW12242021

Celui me parait pas mal. Victron en plus !

http://www.solar-kit.com/epages/6203599 ... cale=fr_FR

Et tant qu'à faire, le convertisseur aussi. Je voudrais pas abuser mais si vous avez un avis, allez y !
Avatar de l’utilisateur
chatertone
super lourd
super lourd
 
Messages: 1077
Inscrit le: 01 PMvDim, 01 Jan 2012 13:32:32 +000032Dimanche 2009 040140
Localisation: 44/46

Re: Avis schéma 12v

Messagepar loiseleur » 01 AMvLun, 16 Oct 2017 10:16:41 +000016Lundi 2009 041040

Pour le convertisseur, j'ai pas d'avis.
Pour le régulateur c'est un PWM et le lien vers la doc est mort mais je ne suis pas certain qu'il gère que la tension en entrée soit différente de celle en sortie. :?:
Avatar de l’utilisateur
loiseleur
Moderateur
 
Messages: 11284
Inscrit le: 01 PMvMer, 06 Aoû 2008 14:40:56 +000040Mercredi 2009 040240
Localisation: Tulle

Re: Avis schéma 12v

Messagepar chatertone » 01 AMvLun, 16 Oct 2017 10:43:40 +000043Lundi 2009 041040

Dans la description ya des infos.. ya écrit "détection automatique 12/24v". C'est pas ça?
Faut que je prenne plutôt MPTT pour être tranquille?!
Fiouuuuh.
Avatar de l’utilisateur
chatertone
super lourd
super lourd
 
Messages: 1077
Inscrit le: 01 PMvDim, 01 Jan 2012 13:32:32 +000032Dimanche 2009 040140
Localisation: 44/46

Re: Avis schéma 12v

Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 16 Oct 2017 12:00:03 +000000Lundi 2009 041240

"détection automatique 12/24v"

ça ça veut juste dire qu'il détecte la tension panneaux mais pas forcement qu'il fait la conversion. c'st ok pourt panneaux 12v avec batterie 12v ou panneaux 24v avec batterie 24v, mais pas forcement paneaux 24 et batterie 12.

Il te faut un mppt en effet, normalement il font la conversion (pour panneaux 24v et batterie 12v) a vérifier quand même, certains anciens victron le faisait pas.

Il me semble que Loiseleur avait noté qu'il te fallait plutôt un 25A pour 270w de panneaux et qu'il a édité, et en remontant le post j'ai vu que je t'avais dit qu'un 20A suffisait mais mon explication était peut être un peut foireuse, j'avais prit en compte que le panneaux sortirais jamais vraiment 270w. Mais vaut quand même mieux prendre un régulateur 25A par sécurité plutôt que se baser sur des marges et rendements supposés comme je l'ai fait dans mes calculs (si y'a un peut plus de 20A qui passent par le régulateur ça pourrait lui réduire sa durée de vie). Mea culpa.

Du coup c'est plutôt un régulateur mppt 25A qu'il te faut, tout en vérifiant sur la doc qu'il fait bien la conversion (envoie le liens de ceux que tu trouve et on regardera ça).
Avatar de l’utilisateur
delta9xxx
convoi exceptionnel
convoi exceptionnel
 
Messages: 3227
Inscrit le: 01 PMvSam, 12 Déc 2009 22:24:47 +000024Samedi 2009 041040
Localisation: 19

Re: Avis schéma 12v

Messagepar chatertone » 01 AMvMar, 17 Oct 2017 09:43:20 +000043Mardi 2009 040940

Cool Delta merci.
Vos conseils et explications me sont précieux !
Mppt 25A, c'est noté!
Tu as vu mon schéma? Rien à redire ? :mrgreen:
Avatar de l’utilisateur
chatertone
super lourd
super lourd
 
Messages: 1077
Inscrit le: 01 PMvDim, 01 Jan 2012 13:32:32 +000032Dimanche 2009 040140
Localisation: 44/46

Re: Avis schéma 12v

Messagepar delta9xxx » 01 PMvMar, 17 Oct 2017 22:11:02 +000011Mardi 2009 041040

chatertone a écrit:Tu as vu mon schéma? Rien à redire ? :mrgreen:


ça ma l'air bon, juste le fusible après le régul a repasser de 20 a 25A du coup
Avatar de l’utilisateur
delta9xxx
convoi exceptionnel
convoi exceptionnel
 
Messages: 3227
Inscrit le: 01 PMvSam, 12 Déc 2009 22:24:47 +000024Samedi 2009 041040
Localisation: 19

Re: Avis schéma 12v

Messagepar chatertone » 01 PMvLun, 23 Oct 2017 13:39:53 +000039Lundi 2009 040140

Alors, 25A ça n'existe pas.
Si je prends du 30a ća va le faire?
C'est fou, ça double les prix presque!!?
Au moins cher j'ai trouvé ça :
http://www.solar-kit.com/epages/6203599 ... iewProduct

Sinon c'est presque 250e... :roll:
Avatar de l’utilisateur
chatertone
super lourd
super lourd
 
Messages: 1077
Inscrit le: 01 PMvDim, 01 Jan 2012 13:32:32 +000032Dimanche 2009 040140
Localisation: 44/46

Re: Avis schéma 12v

Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 23 Oct 2017 18:52:24 +000052Lundi 2009 040640

Oui c'est ok avec celui là.
Avatar de l’utilisateur
delta9xxx
convoi exceptionnel
convoi exceptionnel
 
Messages: 3227
Inscrit le: 01 PMvSam, 12 Déc 2009 22:24:47 +000024Samedi 2009 041040
Localisation: 19

Re: Avis schéma 12v

Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 23 Oct 2017 19:03:47 +000003Lundi 2009 040740

en regardant vite fait j'ai vu celui là pas chère : https://www.puntoenergiashop.it/fr/cont ... gJLcPD_BwE
Avatar de l’utilisateur
delta9xxx
convoi exceptionnel
convoi exceptionnel
 
Messages: 3227
Inscrit le: 01 PMvSam, 12 Déc 2009 22:24:47 +000024Samedi 2009 041040
Localisation: 19

Re: Avis schéma 12v

Messagepar chatertone » 01 PMvLun, 23 Oct 2017 20:06:52 +000006Lundi 2009 040840

Merci :)
Avatar de l’utilisateur
chatertone
super lourd
super lourd
 
Messages: 1077
Inscrit le: 01 PMvDim, 01 Jan 2012 13:32:32 +000032Dimanche 2009 040140
Localisation: 44/46

Re: Avis schéma 12v

Messagepar chatertone » 01 AMvVen, 10 Nov 2017 11:54:36 +000054Vendredi 2009 041140

Pour ceux que ça intéressent,
J'ai finalement acheté un régul mppt 30a victron à 204€
Et un convertisseur pur sinus 600w à 150€
Sur le site ase-energy. J'ai reçu le tout ya qlq jours.. je fais de la place pour caler tout ça comme il faut..
Et j'attends le beau temps pour caler le panneau.
Merci pour votre aide.. et c'est pas fini ;)
Avatar de l’utilisateur
chatertone
super lourd
super lourd
 
Messages: 1077
Inscrit le: 01 PMvDim, 01 Jan 2012 13:32:32 +000032Dimanche 2009 040140
Localisation: 44/46

Re: Avis schéma 12v

Messagepar chatertone » 01 AMvMar, 14 Nov 2017 08:05:57 +000005Mardi 2009 040840

Salut mercotribe,
J'ai jamais été aussi près du but !

Un détail me turlupine :
Mon panneau 270w 24v a ses câbles en 4mm2.
J'avais prévu de mettre du 6mm2
Et mon régul 30a me dit de mettre du 10mm2.

Que faire?
La distance entre panneau et régul est de moins de 2m en tout.
Merci
Avatar de l’utilisateur
chatertone
super lourd
super lourd
 
Messages: 1077
Inscrit le: 01 PMvDim, 01 Jan 2012 13:32:32 +000032Dimanche 2009 040140
Localisation: 44/46

Re: Avis schéma 12v

Messagepar delta9xxx » 01 AMvMar, 14 Nov 2017 09:47:44 +000047Mardi 2009 040940

si on suit ce lien c'st ok pour du 6mm https://www.solariflex.com/smartblog/10 ... A2ble.html

(faut prendre en compte la distance allé/retour donc 4m et le courant a pleine puissance doit être autour de 11/12A)
Avatar de l’utilisateur
delta9xxx
convoi exceptionnel
convoi exceptionnel
 
Messages: 3227
Inscrit le: 01 PMvSam, 12 Déc 2009 22:24:47 +000024Samedi 2009 041040
Localisation: 19

Re: Avis schéma 12v

Messagepar chatertone » 01 PMvMar, 14 Nov 2017 12:01:45 +000001Mardi 2009 041240

Ok. Mais par contre je laisse les ptits bouts de 4mm2 d'origine qui sont fixés au panneau .
Donc j'ai 50cm de 4mm2 puis 1m50 de 6mm2.
C'est pas gênant ?!
Avatar de l’utilisateur
chatertone
super lourd
super lourd
 
Messages: 1077
Inscrit le: 01 PMvDim, 01 Jan 2012 13:32:32 +000032Dimanche 2009 040140
Localisation: 44/46

Re: Avis schéma 12v

Messagepar Nikita04 » 01 PMvMar, 14 Nov 2017 12:49:04 +000049Mardi 2009 041240

chatertone a écrit:Ok. Mais par contre je laisse les ptits bouts de 4mm2 d'origine qui sont fixés au panneau .
Donc j'ai 50cm de 4mm2 puis 1m50 de 6mm2.
C'est pas gênant ?!


Ce sera comme si ton câble était tout du long en 4mm². Par contre, je contredis delta9xxx, c'est tout à fait bon du 4mm², même moins c'est suffisant. Un peu de maths :
P = U * I avec P la puissance de tes panneaux en Watts (qui n'est atteinte qu'en théorie), U la tension délivrée en Volts et I le courant délivré en Ampères

S = r * L * I / V avec S la section du câble en mm², r la résistivité du fil (0.021 ohms/mètre pour du cuivre, 0.032 pour de l'aluminium), L la longueur aller-retour du câble en mètres, I le courant maximum passant par le câble en Ampères toujours et V la chute de tension maximum voulue (j'te laisse te renseigner) en Volts (la norme préconise 3% de la tension du système, soit 3% de 24V = 0.72V)

P = U * I <=> I = P / U
I = 270/24 = 11.25 A (cette valeur doit d'ailleurs sûrement être marquée quelque part sur ton panneau)

Pour déterminer la section à utiliser, suffit de calculer S maintenant :
S = 0.021 * (2 * 4) * 11.25 / 0.72 = 2.625 mm² pour du cuivre et vu que ça existe pas, alors tu prends celle au-dessus, soit 4mm²
S = 0.032 * (2 * 4) * 11.25 / 0.72 = 4 mm² pour de l'aluminium
Avatar de l’utilisateur
Nikita04
fourgon
fourgon
 
Messages: 242
Inscrit le: 01 PMvJeu, 26 Jan 2017 22:38:07 +000038Jeudi 2009 041040
Localisation: Nantes

Re: Avis schéma 12v

Messagepar chatertone » 01 AMvMer, 22 Nov 2017 10:13:10 +000013Mercredi 2009 041040

Merci pour vos réponses.
J'ai encore une question..
J'ai décidé de mettre un coupe circuit manuel.
Ça ferait donc : batterie --> coupe circuit --> barette de connexion d'où partent mes 3 câbles avec fusibles
( régul 30a, converto 50a, circuit 12v 20a)

Pour le coupe circuit, je dois mettre un gros câble je suppose ? Genre du 12mm2 ?
J'ai pas besoin de rajouter un gros fusible qui sur cette section, qui reprendrait tous les fusibles précèdent?
Je sais pas si c'est bien clair... :roll:
Avatar de l’utilisateur
chatertone
super lourd
super lourd
 
Messages: 1077
Inscrit le: 01 PMvDim, 01 Jan 2012 13:32:32 +000032Dimanche 2009 040140
Localisation: 44/46

Re: Avis schéma 12v

Messagepar max551 » 01 AMvMer, 22 Nov 2017 10:51:02 +000051Mercredi 2009 041040

Personnellement j'ai utiliser un tresse comme ça sans fusible, juste entre la batterie principale et le chassis.
Image
Il vaut mieux mettre le coupe batterie sur la masse apparemment pour les mêmes raison qu'il est recommander de débrancher le - en premiers sur une batterie.
Avatar de l’utilisateur
max551
super lourd
super lourd
 
Messages: 1681
Inscrit le: 01 PMvVen, 04 Oct 2013 17:02:21 +000002Vendredi 2009 040540
Localisation: 16320

Re: Avis schéma 12v

Messagepar chatertone » 01 AMvMer, 22 Nov 2017 11:03:02 +000003Mercredi 2009 041140

"Il vaut mieux mettre le coupe batterie sur la masse apparemment ."

Zut. J'ai lu l'inverse moi.. pfiou je m'embrouille un peu la tête avec tout ça.
:ugeek:
Avatar de l’utilisateur
chatertone
super lourd
super lourd
 
Messages: 1077
Inscrit le: 01 PMvDim, 01 Jan 2012 13:32:32 +000032Dimanche 2009 040140
Localisation: 44/46

Re: Avis schéma 12v

Messagepar splithi-roof » 01 PMvMer, 22 Nov 2017 13:44:55 +000044Mercredi 2009 040140

Salut !
Merci pour ce topic, j'y ai appris pas mal de choses, en vu de ma future installation solaire et électrique !
Je sais pas si ça fera avancer le schmilblick, mais sur mon 310, le coupe circuit est monté sur le + batterie...
310 Ex Ambulance 1994 - 210 Marco Polo 1985
splithi-roof
camionette
camionette
 
Messages: 150
Inscrit le: 01 PMvLun, 26 Sep 2016 20:40:45 +000040Lundi 2009 040840
Localisation: Maurienne

Re: Avis schéma 12v

Messagepar chatertone » 01 PMvMer, 22 Nov 2017 14:42:16 +000042Mercredi 2009 040240

Moi j'y ai TOUT appris ;)
Merci à ceux qui donnent les réponses !
Avatar de l’utilisateur
chatertone
super lourd
super lourd
 
Messages: 1077
Inscrit le: 01 PMvDim, 01 Jan 2012 13:32:32 +000032Dimanche 2009 040140
Localisation: 44/46

PrécédentSuivant