besoin d'aide et de conseils pour mon instal

Re: besoin d'aide et de conseils pour mon instal

Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 18 Avr 2016 22:32:27 +000032Lundi 2009 041040

julienangers a écrit:tes chargeurs??? au pluriel ah bon!!!! :shock:
rassure moi j'en ai bien besoin que d'un?


Chargeur 220 + Chargeur solaire ( Régul solaire) , ca fait 2 ;-)


alors ca c'est pour le coupleur qui est relié à la batterie moteur, ca conviendrai?
et pour le deuxieme coupleur (le forcable), le meme irai?


Oui il va, bidirectionnel, à un voyant et est forcable, donc ca roule pour les deux


donc j'ai besoin d'un chargeur 30A http://www.ase-energy.com/chargeur-de-b ... 023002.cfm

c'est bien ca ou je me goure?


non, t' a compris, les chargeur est ok, il fait agm et sert d'alim


tu pense que jpeux m'occuper d'en chercher seulement une fois la belle saison passée?
avec les panneaux ca suffirait pour aller jusqu'à l'automne?


ca devrait aller

sinon pour ce convertisseur : http://www.ase-energy.com/convertisseur ... S1000W.cfm, t'en pense quoi?


remet le lien stp, il est pas complet

pourquoi inter 3 positions? c'est pour les 3 batteries (moteur et les deux aux)?


non, : Off/Aux1/Aux2

pour le thermometre, ok je cherche ca,
mais pour quelle raison tu me conseille ca?


Vu tout ce que tu met en oeuvre pour le congel, je me dis, vaut mieux avoir un témoiun de bon fonctionement pour 3€

des 250w mais en 48volts, ca le ferai ca ou pas?


Ca dépend du régul solaire, t'a un lien type/modèle ?

ne sont pas neuf. Ils auraient trois ans mais n'ont pas encore servi.
Meme s'ils ont servi, je prendrai un risque en en achetant?


Non, pas trop
Avatar de l’utilisateur
Fab&Gwen
convoi exceptionnel
convoi exceptionnel
 
Messages: 5401
Inscrit le: 01 PMvMer, 09 Mar 2011 19:30:45 +000030Mercredi 2009 040740
Localisation: Entre Moules Frites et Huitres Melons

Re: besoin d'aide et de conseils pour mon instal

Messagepar julienangers » 01 PMvMar, 19 Avr 2016 16:35:26 +000035Mardi 2009 040440

Chargeur 220 + Chargeur solaire ( Régul solaire) , ca fait 2 ;-)


;) nikel je viens de comprendre que le régul est un chargeur solaire :)


je te remet le liens du convertisseur que j'avais reperé ( tu connais cette marque)?
il est moins cher que le victron évidemment.
http://www.ase-energy.com/convertisseur ... S1000W.cfm


donc sinon pour ma question qui etait de savoir si des panneaux en 48v ca le ferai?"...
voilà le lien du régul.
http://www.ase-energy.com/regulateur-so ... 030200.cfm

mais je suppose que si panneaux 48v: j'aurai besoin de celui là qui fait 12/24/48. http://www.ase-energy.com/regulateur-so ... 035000.cfm

du coup, avec des panneaux 48v, j'ai besoin de coupleur sépateur 48v aussi?


alors ca c'est pour le coupleur qui est relié à la batterie moteur, ca conviendrai?
et pour le deuxieme coupleur (le forcable), le meme irai?



Oui il va, bidirectionnel, à un voyant et est forcable, donc ca roule pour les deux

par contre là ce n'etait qu'unlien qui présentait plusieurs produits en fait!! là: https://www.victronenergy.fr/battery-is ... -combiners
je n'avais pas fait de choix vers un lien d'un produit précis ne sachant pas niveau amperes...
12/24V-120A 54,45 €. Pas de led.
12/24V-230A 135,52 €. Led ok.
12/24V-400A 289,19 €
24/48V-400A 289,19 €

du coup je ne sais pas lesquels j'ai besoin.


pour le thermometre, ok je cherche ca,
mais pour quelle raison tu me conseille ca?



Vu tout ce que tu met en oeuvre pour le congel, je me dis, vaut mieux avoir un témoiun de bon fonctionement pour 3€

ca va j'ai compris :lol: ;)
julienangers
fourgon
fourgon
 
Messages: 309
Inscrit le: 01 PMvJeu, 11 Juil 2013 19:51:38 +000051Jeudi 2009 040740

Re: besoin d'aide et de conseils pour mon instal

Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 20 Avr 2016 22:06:01 +000006Mercredi 2009 041040

julienangers a écrit:je te remet le liens du convertisseur que j'avais reperé ( tu connais cette marque)?
il est moins cher que le victron évidemment.
http://www.ase-energy.com/convertisseur ... S1000W.cfm


Je connait pas ce modèle plus qu'un autre mais si ce fournisseur le référencie, il doit le faire correctement.

De toute façon faut tester pleine charge à la livraison...


http://www.ase-energy.com/regulateur-so ... 030200.cfm
mais je suppose que si panneaux 48v: j'aurai besoin de celui là qui fait 12/24/48. http://www.ase-energy.com/regulateur-so ... 035000.cfm

Non,, les deux le font, le 12/24/48V se référe à l'installation batterie, pas aux panneaux

du coup, avec des panneaux 48v, j'ai besoin de coupleur sépateur 48v aussi?


Non, ton système de batterie est en 12V


par contre là ce n'etait qu'unlien qui présentait plusieurs produits en fait!! là: https://www.victronenergy.fr/battery-is ... -combiners
je n'avais pas fait de choix vers un lien d'un produit précis ne sachant pas niveau amperes...
12/24V-120A 54,45 €. Pas de led.
12/24V-230A 135,52 €. Led ok.
12/24V-400A 289,19 €
24/48V-400A 289,19 €




Bien vu, je suis directement allé regarder le i400 mais c'est trop pour ton besoin, le ct120A te suffit largement, tant pis pour le voyant pk 120 boules ppour un voyant, c'est cher je trouve... Du coup l'idéal de l'idéal sera de mettre deux inters 3 positions à 3 € pièce pour checker aussi ta batterie moteur avec le luxueux voltmétre dont tu va disposer ;) ( en fait ca permettra d'établir facliement le diagnostique sans voyant de couplage en cas de soucis)
Avatar de l’utilisateur
Fab&Gwen
convoi exceptionnel
convoi exceptionnel
 
Messages: 5401
Inscrit le: 01 PMvMer, 09 Mar 2011 19:30:45 +000030Mercredi 2009 040740
Localisation: Entre Moules Frites et Huitres Melons

Re: besoin d'aide et de conseils pour mon instal

Messagepar julienangers » 01 AMvJeu, 21 Avr 2016 00:20:43 +000020Jeudi 2009 041240

pour le converto:
Je connait pas ce modèle plus qu'un autre mais si ce fournisseur le référencie, il doit le faire correctement.

De toute façon faut tester pleine charge à la livraison...

comment ca le tester pleine charge à la livraison?

pour le régul:
http://www.ase-energy.com/regulateur-so ... 030200.cfm
mais je suppose que si panneaux 48v: j'aurai besoin de celui là qui fait 12/24/48. http://www.ase-energy.com/regulateur-so ... 035000.cfm


Non,, les deux le font, le 12/24/48V se référe à l'installation batterie, pas aux panneaux

je te demandais ca aussi pcq dans les données techniques c'est indiqué:
-pour le MPPT 30A 12/24V : Panneau solaire max. 12V: 500W / 24V: 1000W ( ils ne parlent pas des panneaux 48v)
-pour le MPPT 35A 12/24/48V : Panneau solaire max. 12V: 500W / 24V: 1000W / 48V: 2000W (là ils parlent bien de panneaux 48v)
voyant cela je me suis donc dit que le 30A n'accepte pas les PS 48V :idea:
:idea: :lol: je réfléchi trop?? tu peux le dire si je suis chiant :P j'essaye de comprenne :?

Bien vu, je suis directement allé regarder le i400 mais c'est trop pour ton besoin, le ct120A te suffit largement, tant pis pour le voyant pk 120 boules ppour un voyant, c'est cher je trouve... Du coup l'idéal de l'idéal sera de mettre deux inters 3 positions à 3 € pièce pour checker aussi ta batterie moteur avec le luxueux voltmétre dont tu va disposer ;) ( en fait ca permettra d'établir facliement le diagnostique sans voyant de couplage en cas de soucis)


bon là je ne suis plus par contre :( jsuis pas sur de tout comprendre ( tu expliques surement clairement, c'est moi qui ne suis plus)
deux inters 3 positions ...pour chaque coupleurs tu veux dire?

et donc ok je commande deux coupleurs cyrix ct 120a ;)
julienangers
fourgon
fourgon
 
Messages: 309
Inscrit le: 01 PMvJeu, 11 Juil 2013 19:51:38 +000051Jeudi 2009 040740

Re: besoin d'aide et de conseils pour mon instal

Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 23 Avr 2016 17:57:33 +000057Samedi 2009 040540

julienangers a écrit:pour le converto:
Je connait pas ce modèle plus qu'un autre mais si ce fournisseur le référencie, il doit le faire correctement.

De toute façon faut tester pleine charge à la livraison...

comment ca le tester pleine charge à la livraison?


Ben si c'est-2000W, tu lui met 2000W au cul pendant une heure, ou si il est dédié à un appareil qui "démarre souvent", ben tu le test à répétition ( souvent lecas pour les frigo de maison par exemple)


-pour le MPPT 30A 12/24V : Panneau solaire max. 12V: 500W / 24V: 1000W ( ils ne parlent pas des panneaux 48v)
-pour le MPPT 35A 12/24/48V : Panneau solaire max. 12V: 500W / 24V: 1000W / 48V: 2000W (là ils parlent bien de panneaux 48v)
voyant cela je me suis donc dit que le 30A n'accepte pas les PS 48V :idea:
:idea: :lol: je réfléchi trop?? tu peux le dire si je suis chiant :P j'essaye de comprenne :?


Et les pubs disent si t'a deux gosses IL TE FAUT un CrossOver, bien sur bien sur... :roll: :lol: :lol:

Lis les spécifications du régul ( Tension max de panneaux) et compare à l'étiquette de tes panneaux, maintenant en puissance limite ( ou si tu veux pourvoir augmenter à l'avenir), passe sur le modèle au dessus

Ceci dis, il te faut choisir de façon certaine les panneaux avant le régul

tu expliques surement clairement, c'est moi qui ne suis plus.../...
deux inters 3 positions ...pour chaque coupleurs tu veux dire?


Arrête la léche, ma phrase c'est du petit Chinois :mrgreen: :lol: :lol: :lol:

En fait si tu prend des coupleurs sans voyant , il faudra que ton voltemetre de batterie pouisse être commuté sur chacune des batteries ( moteur compris), ca facilitera le diagnostique en cas de souçis

( après que ce soit avec un inter à 4 positions ou deus inter à deux/trois position en cascade -tu me suis là ? :?, c poas grave, je te la ferait une Français un jour :oops: )

Donc note dans tes talettes : Un inter 2 circuits/4 position ( ou un de 2 circuits/2 positions + un de 2 circuits/3 positions))
Avatar de l’utilisateur
Fab&Gwen
convoi exceptionnel
convoi exceptionnel
 
Messages: 5401
Inscrit le: 01 PMvMer, 09 Mar 2011 19:30:45 +000030Mercredi 2009 040740
Localisation: Entre Moules Frites et Huitres Melons

Re: besoin d'aide et de conseils pour mon instal

Messagepar julienangers » 01 AMvLun, 25 Avr 2016 00:41:43 +000041Lundi 2009 041240

Ceci dis, il te faut choisir de façon certaine les panneaux avant le régul


ouai ouai j'attends.

is les spécifications du régul ( Tension max de panneaux) et compare à l'étiquette de tes panneaux, maintenant en puissance limite ( ou si tu veux pourvoir augmenter à l'avenir), passe sur le modèle au dessus


en tout cas pour les panneaux 48 volts, la tension en circuit ouvert c'est 60.1v.
et le régul 30A 12/24V: Tension PV maximale 100v


tu expliques surement clairement, c'est moi qui ne suis plus.../...
deux inters 3 positions ...pour chaque coupleurs tu veux dire?



Arrête la léche, ma phrase c'est du petit Chinois :mrgreen: :lol: :lol: :lol:

En fait si tu prend des coupleurs sans voyant , il faudra que ton voltemetre de batterie pouisse être commuté sur chacune des batteries ( moteur compris), ca facilitera le diagnostique en cas de souçis

( après que ce soit avec un inter à 4 positions ou deus inter à deux/trois position en cascade -tu me suis là ? :?, c poas grave, je te la ferait une Français un jour :oops: )

Donc note dans tes talettes : Un inter 2 circuits/4 position ( ou un de 2 circuits/2 positions + un de 2 circuits/3 positions))


bon... :? :? :?
:lol: :lol:
c'est le genre de truc qu'on peut trouver au dernier moment en magasin d'electronique ça ou pas? (parceque j'ai pas tout pigé :lol: )
jsuis désolé,
par écrit c'est pas facil!
julienangers
fourgon
fourgon
 
Messages: 309
Inscrit le: 01 PMvJeu, 11 Juil 2013 19:51:38 +000051Jeudi 2009 040740

Re: besoin d'aide et de conseils pour mon instal

Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvLun, 25 Avr 2016 10:18:19 +000018Lundi 2009 041040

Oui oui , les inter c'est toujours dispo partout, il manquera toujours un ou deux fusibles et autres conneries, donc prévoi une commande genre chez conrad.fr )
Avatar de l’utilisateur
Fab&Gwen
convoi exceptionnel
convoi exceptionnel
 
Messages: 5401
Inscrit le: 01 PMvMer, 09 Mar 2011 19:30:45 +000030Mercredi 2009 040740
Localisation: Entre Moules Frites et Huitres Melons

Re: besoin d'aide et de conseils pour mon instal

Messagepar julienangers » 01 AMvVen, 29 Avr 2016 01:31:50 +000031Vendredi 2009 040140

aller le frigo/congel (petit congel hein (10litres) est commandé, 860 euros :twisted: :twisted: :twisted:
mais bon c'etait prévu.

là j'en suis à me pencher sur le choix des batteries... pareil ca va faire mal au cul... :lol:
mais avant de me lancer dans l'achat,j'aimerai bien un petit avis :D

selon mon estimation de conso, on en était arrivé à prévoir 115ah pour la batterie de vie, et 170 pour celle du frigo.
mes choix pour ces deux batteries se porteraient sur:

- frigo: une agm panther 190ah (en C20) 800 cycles décharge 50 % http://www.ase-energy.com/batterie-agm- ... erie11.cfm

- vie:

- soit une agm panther également mais 95ah en C20. http://www.ase-energy.com/batterie-agm- ... erie10.cfm mais j'ai peur que 95ah ne soient pas suffisants puisque estimation de 115ah... ( à moins que ca ne change pas vraiment grand chose ( sachant que je serai pret à faire ultra gaf à l'économie d'énergie).
celle ci me tente bien parceque 800 cycles de décharge à 50% contrairement à celle ci dessous qui sont à seulement 500 cycles, donc moins longue durée de vie si j'ai bien compris.

- soit une agm effekta 120ah (en C20) par contre celle ci 500cycles decharge 50% http://www.ase-energy.com/batterie-agm- ... FK120A.cfm


Oui oui , les inter c'est toujours dispo partout, il manquera toujours un ou deux fusibles et autres conneries, donc prévoi une commande genre chez conrad.fr )

ca me fait penser que pour l'intensité des fusibles on les a pas indiqué sur le schéma ( leur intensité).
à moins qu'il faille attendre que j'ai listé totalement et définitivement le choix des appareils?
julienangers
fourgon
fourgon
 
Messages: 309
Inscrit le: 01 PMvJeu, 11 Juil 2013 19:51:38 +000051Jeudi 2009 040740

Re: besoin d'aide et de conseils pour mon instal

Messagepar mickmick » 01 AMvVen, 29 Avr 2016 08:35:48 +000035Vendredi 2009 040840

julienangers a écrit:...ca me fait penser que pour l'intensité des fusibles on les a pas indiqué sur le schéma ( leur intensité). à moins qu'il faille attendre que j'ai listé totalement et définitivement le choix des appareils?


Le calibre des fusibles est fonction du courant à faire circuler dans les câbles et du diamètre de ces derniers.

Donc il te faut dans l'ordre:
Conso de ton produit + distance entre produit et batterie déterminent le diamètre du câble,
Le diamètre du câble détermine le calibre du fusible.
Avatar de l’utilisateur
mickmick
super lourd
super lourd
 
Messages: 1871
Inscrit le: 01 PMvJeu, 14 Mar 2013 18:26:19 +000026Jeudi 2009 040640
Localisation: 60 oise

Re: besoin d'aide et de conseils pour mon instal

Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 29 Avr 2016 18:03:38 +000003Vendredi 2009 040640

julienangers a écrit:- frigo: une agm panther 190ah (en C20) 800 cycles décharge 50 % http://www.ase-energy.com/batterie-agm- ... erie11.cfm

- vie:

- soit une agm panther également mais 95ah en C20. http://www.ase-energy.com/batterie-agm- ... erie10.cfm mais j'ai peur que 95ah ne soient pas suffisants puisque estimation de 115ah... ( à moins que ca ne change pas vraiment grand chose ( sachant que je serai pret à faire ultra gaf à l'économie d'énergie).
celle ci me tente bien parceque 800 cycles de décharge à 50% contrairement à celle ci dessous qui sont à seulement 500 cycles, donc moins longue durée de vie si j'ai bien compris.


Oui t'a cvompris

Bon, 95A/h par rapport à 115 c'est 20% en moins, donc là ou t'avais prévus de vivre 5H tout allumé, tu vis 4H tout allumé ! mais on, vu que t'avais pas mal prévu lourd certains trucs ( genre 2x10W de leds et de mémoire 45A/h de musique !), je pense que ça peu le faire si tu fait gaffe à ton comportement ( éteindre la lumière en sortant des chiottes SVP :lol: )

L'astuce pas bête c'est aussi de charger tout ce qui doit être rechargé ( genre PC) de jour, quand les panneaux produisent et pas le soir

Pour les fus. ouai, on attend quand le schéma sera callé pour tout le reste ( cablage/choix appareils)
Avatar de l’utilisateur
Fab&Gwen
convoi exceptionnel
convoi exceptionnel
 
Messages: 5401
Inscrit le: 01 PMvMer, 09 Mar 2011 19:30:45 +000030Mercredi 2009 040740
Localisation: Entre Moules Frites et Huitres Melons

Re: besoin d'aide et de conseils pour mon instal

Messagepar julienangers » 01 PMvMer, 04 Mai 2016 21:49:38 +000049Mercredi 2009 040940

Le calibre des fusibles est fonction du courant à faire circuler dans les câbles et du diamètre de ces derniers.

Donc il te faut dans l'ordre:
Conso de ton produit + distance entre produit et batterie déterminent le diamètre du câble,
Le diamètre du câble détermine le calibre du fusible.


---> donc abaque quoi... :D
je m'occupe de ca dès que j'ai fini mon chantier actuel de peinture.


Bon, 95A/h par rapport à 115 c'est 20% en moins, donc là ou t'avais prévus de vivre 5H tout allumé, tu vis 4H tout allumé ! mais on, vu que t'avais pas mal prévu lourd certains trucs ( genre 2x10W de leds et de mémoire 45A/h de musique !), je pense que ça peu le faire si tu fait gaffe à ton comportement ( éteindre la lumière en sortant des chiottes SVP :lol: )


ok pour les batteries, je vais partir là dessus.

par contre je me suis rendu compte d'un ptit pb aujourdhui:
bon j'ai réussi enfin à entrer en contact avec les gars de poitiers pour le "bon plan" panneaux 24V 260W. Je le vois vendredi pour trois panneaux,
sauf que....... bin comme un con j'étais persuadé que les panneaux faisaient 1500*600, mais en réalité ils font 1600*1000, je peux donc en mettre que deux sur mon toit ( en encore en décalant mon lanterneau central :lol: :lol: :twisted: :twisted: :twisted: )
du coup, je suis forcé de me retrouver avec 500w de panneaux.
tant pis hein!!! ... :(
julienangers
fourgon
fourgon
 
Messages: 309
Inscrit le: 01 PMvJeu, 11 Juil 2013 19:51:38 +000051Jeudi 2009 040740

Re: besoin d'aide et de conseils pour mon instal

Messagepar julienangers » 01 PMvDim, 08 Mai 2016 14:02:04 +000002Dimanche 2009 040240

salut :P
bon, du coup, j'ai mes deux panneaux 260W 24V.

j'en reviens au choix du régul en fonction des batteries que j'aurai:
-batterie de vie 105Ah mais 95Ah en C20 http://www.ase-energy.com/batterie-agm- ... erie10.cfm
-batterie frigo 200ah mais 190ah en C20 http://www.ase-energy.com/batterie-agm- ... erie11.cfm

pour calculer la puissance du régul, on avait déjà fait un calcul:
Un exemple , si tu recharge une batterie de 170A/h à moitié vide( donc 85A à charger), en 5h, il te faut un chargeur qui sorte 17A ( 85/5) et une groupe qui produise 250W ( 85/5*12v)

Mais si tu veut recharger la même en 2H il te faut un chargeur qui sorte 44A et un groupe de 750W



donc moi j'ai 170 + 115 à = 285.
à moitié vide ca fait 140 à charger.
en 5h: 140/5=28A

donc j'ai besoin d'un chargeur 30A http://www.ase-energy.com/chargeur-de-b ... 023002.cfm


sachant que ce n'est plus 170+115.
sachant aussi que ces données d'ah sont en C20,
et bien pour mes deux batteries 200+105 ( mais en réel: 190+95 en C20), je prends bien en compte ces données en C20 ( et non les autres) pour faire le nouveau calcul?

si c'est ca, le calcul donnerai:
190+95=285
moitié vide = 142,5
à charger en 5H= 142.5/5= 28A
donc si je pars sur les données des batteries en C20, ce régul 30A irai http://www.ase-energy.com/regulateur-so ... 030200.cfm

par contre, si je dois prendre les données des batteries selon ce qui est affiché sur les étiquettes (qui sont en C21,05 (selon la regle de trois :lol: ) d'ailleurs pourquoi afficher du C21.5 et pas du C20 directement?
le calcul donnerai:
200+105=305
305/2=152.5
à charger en 5h= 30,5A

là du coup le régul de 30A irai toujours ou je dois passé au régul de 35A ( qui coute 100 balles de plus ) :evil: http://www.ase-energy.com/regulateur-so ... 035000.cfm


aussi, je me pose la question si ce n'est pas trop d'ah de batterie à charger en fonction des 520w de panneaux ( puisqu'à la base je voulais partir sur 3*260w, mais manque de place sur le toit ( j'avoue j'ai fais le con là :lol: :lol: :oops: )
julienangers
fourgon
fourgon
 
Messages: 309
Inscrit le: 01 PMvJeu, 11 Juil 2013 19:51:38 +000051Jeudi 2009 040740

Re: besoin d'aide et de conseils pour mon instal

Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 08 Mai 2016 16:59:43 +000059Dimanche 2009 040440

d'ailleurs pourquoi afficher du C21.5 et pas du C20 directement?


Pouir te vendre une 95A/h eau prix du'une 105A/h ! :mrgreen: :lol: ou :roll: :evil: :twisted: :twisted: au choix



Pour le reste simplifie toi la vie :

Pour tes capacité de décharge de tes batteries tu part sur ton calcul en C20

Mais pour la recharge tu part sur la capacité affichée en gros sur la batterie ( donc en C21.5)

( En résumé tu doit recharger plus que tu ne vide ...)

Exemple :

si c'est ca, le calcul donnerai:
190+95=285 A:H Dispo
moitié vide = 142,5 A/h consommés mais 305/2=152,5 A à recharger
à charger en 5H= 153/5= 31A

Maintenant tu est pas à 15% près, un 30A ira ( sachant que la réalité c'est 1/5 de temps en plus selon plein de paramétre, température , état des batteries..., donc à 30A tu prévois 6H)

Mais là, on parlais chargeur de batterie depuis le groupe, pour le régul solaire, le calcul dépend que des panneaux :

PS : 520W/24V

Courant max: 22A, donc le régul 30A max.en théorie, sauf qu'il ne supporte qur 500W de PS sur un système 12V...

Donc normalement il t'en faut un plus gros, qui supporte au moins 520W de PS

elles disent quoi lers étiquettes de tes panneaux ? ( recopie tout )

( Mais du coup on est d'accord que tu chargera pas en 5H en solaire, puisque tes panneaux produirons que 20A max environ, soit charge à 50% en 7H, donc on est d'accord qu'en hivers tu sera "juste" , sauf que le congel consomme moins aussi en hivers)
Avatar de l’utilisateur
Fab&Gwen
convoi exceptionnel
convoi exceptionnel
 
Messages: 5401
Inscrit le: 01 PMvMer, 09 Mar 2011 19:30:45 +000030Mercredi 2009 040740
Localisation: Entre Moules Frites et Huitres Melons

Re: besoin d'aide et de conseils pour mon instal

Messagepar julienangers » 01 PMvLun, 09 Mai 2016 15:51:09 +000051Lundi 2009 040340

ok, je confondais donc le calcul pour chargeur de batt et régul solaire.
donc pour le chargeur de batterie, 30A ca ira.

pour le régul qui dépend des panneaux, malheureusement je n'ai pas d'étiquettes derrière les panneaux.
je n'ai que quelques données sur le petit boitier où il y a les cables des panneaux. mais je ne sais pas si ca correspond au boitier ou aux panneaux.
il y a indiqué:
Marque lumberg.
600v dc max.
20A dc max AWG 10 /AWG 12
15A dc max AWG 14

Mais là, on parlais chargeur de batterie depuis le groupe, pour le régul solaire, le calcul dépend que des panneaux :

PS : 520W/24V

Courant max: 22A, donc le régul 30A max.en théorie, sauf qu'il ne supporte qur 500W de PS sur un système 12V...

Donc normalement il t'en faut un plus gros, qui supporte au moins 520W de PS


le régul 30A supporte 12V: 500W / 24V: 1000W
mes panneaux étant en 24v, ce régul est bon non? :?
julienangers
fourgon
fourgon
 
Messages: 309
Inscrit le: 01 PMvJeu, 11 Juil 2013 19:51:38 +000051Jeudi 2009 040740

Re: besoin d'aide et de conseils pour mon instal

Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 09 Mai 2016 18:55:18 +000055Lundi 2009 040640

Théoriquement non, les W sont fonction de la tension batterie ( 12v dans ton cas) , pas de la tension panneraux ( 24V dans ton cas), du coup normalement ce régul supporte que 500W de panneaux dans ton cas, pas 520w ! ( ca fait 4 % de trop) mais comme tes panneaux vont êtres posés à plat sur ton toit ( donc jamais au rendement maximum qui est pile face au soleil), ca devrait passer
Avatar de l’utilisateur
Fab&Gwen
convoi exceptionnel
convoi exceptionnel
 
Messages: 5401
Inscrit le: 01 PMvMer, 09 Mar 2011 19:30:45 +000030Mercredi 2009 040740
Localisation: Entre Moules Frites et Huitres Melons

Re: besoin d'aide et de conseils pour mon instal

Messagepar julienangers » 01 PMvMar, 10 Mai 2016 22:08:02 +000008Mardi 2009 041040

Ok, jai pigé. Merci pour les explications parceque je pensais comprendre en lisant simplement les étiquettes. :)

Je pars quand meme sur celui là alors puisque oui les panneaux seront à plat donc rendement < 520w.
julienangers
fourgon
fourgon
 
Messages: 309
Inscrit le: 01 PMvJeu, 11 Juil 2013 19:51:38 +000051Jeudi 2009 040740

Re: besoin d'aide et de conseils pour mon instal

Messagepar julienangers » 01 PMvMer, 11 Mai 2016 17:12:21 +000012Mercredi 2009 040540

Ola:)

J'aurai une p'chtite question:
Pour tester electriquement les panneaux , comment doisje m'y prendre?
Sinon, pour prendre de l'avance dans le chantier "elec", les panneaux je peux les fixer sur le toit meme si pas branchés ou pas? Il me semble avoir lu il y a un moment, quil ne fallait pas, mais je ne suis pas sur :?
julienangers
fourgon
fourgon
 
Messages: 309
Inscrit le: 01 PMvJeu, 11 Juil 2013 19:51:38 +000051Jeudi 2009 040740

Re: besoin d'aide et de conseils pour mon instal

Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 11 Mai 2016 21:37:39 +000037Mercredi 2009 040940

Tu les testes avec un multimetre en position V= , 600V

Tension à vide bien face au soleil à 14H

Attention, pas les doigts sur les cables, ca mort :mrgreen: , si tu veut êtrtranquille tu met une couverture le temp d'opérer puis tu l'enlève et tu leremet ensuite


Si tu fixe tes PS sur ton toit, pas de soucis, juste laisse pas les cables trainer en vrac, isole les et fixe les dans une boite ou autre mais correctement en attendant
Avatar de l’utilisateur
Fab&Gwen
convoi exceptionnel
convoi exceptionnel
 
Messages: 5401
Inscrit le: 01 PMvMer, 09 Mar 2011 19:30:45 +000030Mercredi 2009 040740
Localisation: Entre Moules Frites et Huitres Melons

Re: besoin d'aide et de conseils pour mon instal

Messagepar julienangers » 01 PMvMer, 11 Mai 2016 22:43:52 +000043Mercredi 2009 041040

Tension à vide bien face au soleil à 14H


donc concretement, à plat par terre, ou sur tréteaux ou autre, vers 14h en plein soleil,
mais j'attends qu'ils chauffent avant de prendre la mesure ou cela ne sert absolument à rien.

Si tu fixe tes PS sur ton toit, pas de soucis, juste laisse pas les cables trainer en vrac, isole les et fixe les dans une boite ou autre mais correctement en attendant

ouai je ferai ca.mais c'est à cause du courant qui passent dans les cables (=danger)? sachant qu'ils sont gainés. je ne risque rien, donc, si?
julienangers
fourgon
fourgon
 
Messages: 309
Inscrit le: 01 PMvJeu, 11 Juil 2013 19:51:38 +000051Jeudi 2009 040740

Re: besoin d'aide et de conseils pour mon instal

Messagepar julienangers » 01 PMvMer, 11 Mai 2016 23:23:53 +000023Mercredi 2009 041140

j'ai réussi à avoir la fiche technique des panneaux, mais puisque pas d'étiquettes sur les panneaux, je ne suis pas sur que c'est bien la fiche qui correspond!
c'est seulement sur parole du vendeur quoi.

par contre dans la fiche technique je ne trouve pas le 260w,
à moins qu'il y ait un truc que je ne pige pas?


Image
julienangers
fourgon
fourgon
 
Messages: 309
Inscrit le: 01 PMvJeu, 11 Juil 2013 19:51:38 +000051Jeudi 2009 040740

PrécédentSuivant

Retourner vers Electricité